回复:关于“非干扰”中的干扰

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-15 20:28:55

50楼

quote:以下是引用零0在2012-10-14 22:35:13的发言:
有点晕,是不是可以简单的认为。将系统中所有设备的接地端子共同接到同一个接地排,即可认为此设备接零了?如果是这样的话,假如变频器等设备产生干扰流入地线,此时不是会产生更严重的干扰。我记得之前看欧姆龙教程的时候,对于接地有这么一句,plc跟变频器应单独接地。如果这么讲的话,他们岂不是也没接零。

用的是谁家的东西,就按照谁家推荐的EMC安装指导。西门子的传动装置,讲究的是那15条准则。其实归纳起来如下几条最为重要:
1.强电电缆与弱电电缆要分开敷设(最好采用金属桥架敷设);
2.所有的系统柜体和机壳导体,要大面积连接。这里的大面积连接强调连接线的截面积要尽可能的大,以保证电机外壳、电气柜外壳、操作台外壳的电位是相等的。也就是说他们之间的导体连接是可靠的和没有分布电感或电容的链接。否则就会产生电位差;
3.信号电缆外皮要屏蔽且与等电位导体外壳可靠连接。
4.进线加滤波电抗器及无线电干扰滤波器(有条件、视情况而定)
5.接地,有了上述1-4以后,其实接地已经不重要了,我认为主要是为了人身安全,不被感应电压或漏电电着而已。
另外,我认为信号的参考电位(也就是信号地)千万不要与设备的等电位外壳连接,要与外壳隔离绝缘!

系统能否可靠运行,体现的是一个现场工程师安装、调试的技术水平。也检验你的抗干扰基础知识、应变能力是否过硬。因为能够很好地处理一个系统的电磁兼容问题,不是用死板的公式即可完成的,他需要因地制宜、灵活的运行EMC准则去处理问题。而且需要起码的检测设备,示波器必须有。嘻嘻
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。