quote:以下是引用伊默在2012-08-20 23:18:32的发言:
EMC问题确实是永恒的话题,也没有一成不变的招数。
任何事情的解决都是需要注意“蔬”和“堵”,两条腿走路总会比一条腿要先达到目标!

以我的工程经历,虽然也做了不少年,但多是小系统,以设备居多。 不过设备长的也有个三四十米,现场各种干扰的问题还是不少见的,以下列出几例,供大家参考。

1、问题: 设备过长,集中式控制,各段的数字量信号线,模拟量信号线,电源线都是直接拉电缆到主电柜,结果数字量输入都被干扰得不正常…… 方法:信号线(数字量和模拟量)严格地使用屏蔽电缆,并注意接地良好。 强弱电尽量分离,效果良好。 现在改用1200走现场总线,全部分散控制,各单元之间只有三线(电源线,通讯线,地线),效果更好,不过花的银子也更多些……
2、问题:以前使用OMRON的CP1H的PLC,印象深刻! 该PLC被干扰得不能正常工作!具体表现为一些中断程序不能完全被执行! 拿示波器测量供电的DC24V电源,在开关电源的输出端子测量是很稳定的24V,而到了PLC的供电端子上测量则有非常明显的噪声,尖峰电压超过28V ! 查手册发现CP1H给定的工作条件为20.4V~26.4V ! 方法:电柜内的布线也要尽量做到而且是实实在在地做到强弱分开!针对这种本身抗干扰能力弱的控制系统,单独给PLC增加一块DC/DC隔离电源,保证PLC的工作电源质量,效果良好。
3、问题:我们用小型的PLC做定位控制,脉冲输出多是集电极开路,而且和日系台系伺服配合较多,一个真实的案例是以前用S7-200和松下A4的伺服,接线方法为Q0.0和Q0.2分别接伺服的脉冲+,方向+, 同时伺服的脉冲-和方向-两个端子引出线接0V,电缆采用10芯屏蔽电缆,屏蔽层接地…… 结果有时脉冲会有丢失…… 方法:和伺服之间的连接最好用屏蔽线,而且涉及到脉冲或者模拟量,最好单独用“屏蔽双绞线”。即脉冲+和脉冲负,方向+和方向-这四根线用一条四芯屏蔽双绞线,而且特别注意脉冲+和脉冲-为一对,方向+和方向-为一对! 其他的信号线则直接采用普通的屏蔽电缆即可…… 有时能收到奇效!