quote:以下是引用柳絮飘飘在2012-08-21 18:52:05的发言:quote:以下是引用哈哥在2012-08-21 18:31:27的发言:
刚好遇到一个问题。蹭了半个月,还没搞好。求救。。。
s7-200的系统,变频器带电机启动后,就发现操作柜上的指示灯就微微闪亮起来了,而且蜂鸣器BB响。
用万用表测不到蜂鸣器及指示灯上有电压(PLC信号控制继电器,再由继电器控制指示灯,指示灯和蜂鸣器都为DC-24V,发生及闪亮及蜂鸣器BB响时是继电器未吸合,仅24V-接触).
同时模拟量4-20mA受干扰,跳动。
之前所有信号及电机走桥架,目前信号线全部移出(金属管道只走了一组,试过后现象没变,客户就搞死不继续穿管道了。)。
24V-接地处理现象不变,移除PLC接地现象不变。380~220有隔离变压器。AC-220转DC-24V.
现在打算在变频器上增加输入输出滤波器,同时4-20mA信号加隔离栅。能搞定么?还有没有什么好办法求诸位大侠帮忙。(另隔壁37KW变频器启动后,也会出现类似状况,此为另一套设备。共用主电柜)
另有个问题,所谓接地良好,到底要多好才算良好?
感觉你的问题还是在接地上,你最好用摇表测一下你的接地电阻是否符合要求。你这里出现的所有问题都是电磁干扰所导致的,你应该着重检查你的接地电阻。