回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”—发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3792
  • 精华

    8
  • 被关注

    365

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-16 13:57:04

9楼

quote:以下是引用西门小火在2012-10-12 15:24:28的发言:
quote:以下是引用chenqiangme在2012-09-04 14:01:34的发言:
曾做个小项目,在车间现场有其他设备有十几台变频器。事先没有考虑客户现场情况。本人设计的控制系统主要有226CN加一块DI扩展,二个4AI模块,一块2DA模块,伺服阀放大器,一块屏。东西做过去,现场安装时就担心这么变频器,肯定干扰问题,就考虑到布线上要穿管。安装完毕调试时,发现只要变频器上电,PLC采集来的现场传感器就乱跳,系统无法工作。后来查阅一些。PLC电源增加隔离与滤波,模块所有接地端接地,所有传感器线缆改用屏蔽信号线,屏蔽层柜侧一端接地。初次接地时打了二根桩,采集数据波动还是较大,效果不是很理想,请当地供电部分测试过接地电阻太大。后来继续增加接地桩与加盐,低于4欧姆时解决问题

///////////////////SIEMENS//////////////////////SIEMENS/////////////////////////SIEMENS/////////////////////////SIEMENS////////////////////////
感谢宝贵的经验分享!
这里涉及到几个典型的EMC问题的处理:电源(滤波或隔离),屏蔽(模拟量柜侧单端接地),接地(接地电阻小于4欧姆)。值得学习借鉴!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54465条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。