回复:dcs怎么取mm440的远程/就地信号

阿莱士

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-10-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-16 21:19:35

6楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-10-16 20:12:53的发言:
还是应该读状态字为好。r0050是命令数据组CDS的状态字

你好,请问读取哪个状态字呢?能不能详细说下啊,拜托了
追求卓越,成功自然而来
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。