我现在有个问题如下:
有一根编码器线(这个编码器是作为一台伺服驱动器的辅助编码器)和一根电机线(非前诉伺服电机)一起经过拖链(约25米长)接到控制柜,原来是只要那个电机(变频)一运行,就对编码器形成干扰,编码器接的驱动器就报警,后来把变频器去掉,改成接触器控制,那么电机干扰次数减少(大概平均6次左右出现一次干扰)。(另注:干扰现象出现在这台设备运行两周后,之前没有问题)
编码器和电机都是屏蔽线也在控制柜中接地了,就是拖链的宽度有点小,不到20公分。客户那边打了地线桩,但是我个人觉得这个地线桩可能不是太好,用70平的铝线连接到拖链出口处分线盒与我们设备的总地线连接在一起(我们的地线是16平的,这根地线被连接在控制柜地线排上)
现在不太好把编码器线和那台电机动力线分开(那样意味着添加一个拖链或夹线滑轨,还有人工,因为项目已经结束了,再弄比较麻烦),我总是怀疑地线桩打得不好,或者在地线拉过来时多个接口处电阻较大导致地阻>4Ω,但是目前手上又没有测地阻的仪表。
想问一下:如果地线桩是好的(对地电阻<4Ω),把编码器屏蔽层和电机线屏蔽层良好接地的话,是否它们并排在一个不太宽的拖链里也可以不会产生干扰呢?(以前大概十几台同类设备都是这样排线的)