quote:以下是引用Zane在2012-08-23 11:40:37的发言:
quote:以下是引用Automann在2012-08-20 10:36:38的发言:
屏蔽电缆接地应接控制地还是就近接保护地?

现实的应用中其实不再区分控制地还是保护地,因为施工上很难做到。就一个等电势,只要截面积足够即可。

比如小功率变频器,通讯电缆的屏蔽层,信号的参考接地,动力电缆的屏蔽层,都接到同一个等电势导体上,而大功率变频器的动力电缆屏蔽层会接在主PE的等电势体上,而通讯电缆控制电缆的屏蔽层会卡接在次一层截面积较小的PE等电势体上,由于主PE的阻抗远小于次PE的阻抗,因此在动力电缆屏蔽层上的干扰电流会从主PE导体上释放。

请问斑竹的意思是否在控制柜中做两个地线排,一个截面积大一个小,然后所有电机的PE端和大功率变频器的动力电缆屏蔽层都接在大截面地线排,控制线等屏蔽层接在小截面地线排上,而这两个地线排连接在一起后通过同一根总地线到三相五线制的地线端(或自打地线桩)?