quote:以下是引用梧桐云在2012-10-16 09:16:04的发言:
引用 为啥有些开关电源的负需要接到PE上?
我是不会这么做的。作为控制电源的参考点M,要和外壳悬空。

西门子300PLC CPU 模块M是默认接地的,没有和外壳悬空啊?

电源的M(信号参考电位)与外壳短路,不选,选绝缘的;S7-300的M与外壳是通的(短路的)?如果是这样,两个办法:其一,将S7-300的外壳与机柜的外壳绝缘安装;其二,S7-300的输入和输出均采用光电隔离信号(光耦隔离)来处理。

总之目的就是把M与PE绝缘分开。