回复:7kf02使用问题

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17137
  • 精华

    63
  • 被关注

    889

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-17 09:37:47

1楼

你用20ms的那个就行了。这个20,30kg的变化不一定是模块引起的也有可能是信号本身的跳动引起的。20ma信号20ms的6bf8就是十进制的27640,这样看信号本身是没有问题的,如果你用20ms的信号稳定的情况下,先看看是不是干扰造成的。如果通过外部不能解决,你可以通过软件、硬件滤波来做。