回复:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-17 10:03:14

19楼

一台6SE70变频器三相输出不平衡,但是能开起来,不报任何错误。

----- 说起来, 让我们觉得有些失望啊!
6SE70中小功率变频器有两个电流互感器CT(分别在U, W相), 6SE70大功率变频器有三个电流互感器CT(分别在U, V, W相), CUVC板上做个逻辑大体上判断出"三相电流不平衡", 然后显示个故障号或报警号"F***"或"A***",应该不是件难事!

现在, 大家都是DriveMonitor在线观察U, V, W相的实际电流, 来判断是否为此类故障。对工厂的电气工程师来说, 这是没问题; 对工厂的老电工来讲, 他们非常喜欢从PMU上查看信息, 老电工们排查此类故障确实"吃力"啊!