G120为满足不同的接口定义提供了多种预定义接口宏,每种宏对应一种接线方式。选择其中一种宏后变频器会制动设置与其接线方式对应的一些参数。
1.如果其中一种宏定义的接口方式完全符合应用要求,那么按照该宏的接线方式设计原理图,并在调试时选择相应的宏功能即可实现控制要求。
2.如果所有宏定义的接口方式不能满足应用要求,那么可以选择与布线比较相近的接口宏,然后根据需要,通过调整相应的参数,来达到应用要求。
指令信号由DP通讯控制,设定值由BOP-2面板给定,可以选择控制宏4,参数设置过程如下:P0010=1,P0015=4,P0010=0,P1000=1