回复:dcs怎么取mm440的远程/就地信号

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-17 11:09:45

7楼

你的DCS和MM440应该是ProfibusDP通讯吧
P2051是发送到CB的PZD数据,本机远程远程信号即CDS命令数据组的位0可以通过r0054的位15读出
所以可以设置P2051某个下标值为54(取决于DCS通讯PZD的数量),DCS读取这个字的位15即可,当然也可以通过读取r0050的值来判断CDS命令数据组