如题,是一个压裂车的传动部分:
首先说一下负载是恒转矩负载,而且自带调速器,工作电压380V。控制要求是带编码器的速度闭环矢量控制。已经定了要用能带动100KW负载的电机(但是西门子好像没有100KW的变频电机,有90KW和110KW)。
问题一:变频器选型到底选多大容量什么型号,我选择110kw的变频器来驱动110KW的变频电机可以吗。变频器容量会不会有点小?由于要做速度闭环,选SE70 ,S120 ,G120是不是比MM440要好些?
问题二:至于柴油发电机组,选150KW到底可不可以呢,不是说变频器带电机属于非线性负载吗,请看下面:
一般机组功率的选用原则上在2一3.5倍非线性负载容量以上,这样将大幅度增加投资,但通过采取一些特殊的措施,则可以改善机组的运行性能,同时获得更好的经济效益
1.使用无谐波污染的绿色变频器
2.选用永磁他励式(PMG)发电机
3.配置一台较大容量的发电机
至于第一条一般变频器很少有12脉冲整流的,都是6脉冲整流。那是不是应用第二条在柴油发电机组后面加一个PMG就可以使用150KW的发电机组来降低成本?我觉得不采取任何措施直接用150KW的发电机组会不会不合适而出现如下问题:
(1)发电机组的输出电压突然增高到440V以上,而且极不稳定
(2)发电机组测量仪表或控制器检测到的输出频率在40-60Hz之间波动,极不稳定
(3)发电机组在出现频率或电压异常的同时出现严
重的机械共振现象,柴油机出现有节奏的摇摆和
声音起伏,迫使柴油发电机组的保护装置动作或
必须人工保护停机。
(4)非线性负载的高次谐波导致反常的导体发热,
损坏发电机的绕组、励磁回路和AVR。
(5)负载设备因检测到电压或频率的异常而自动切
断电源开关。