quote:以下是引用芳季在2012-10-17 11:08:14的发言:
由于硬件版本的原因。PLC不可以执行这个“执行状态监控”的操作。只能切换到“扫描结束状态”的监控。
执行状态就是扫描到指令的时候指令的状态。
扫描结束状态时扫描END指令的时候的指令的状态。
两种状态有着明显的区别。一个是即时性的,一个是阶段性的。
就像你干活的时候,是每时每刻报告给老板当前正在做什么,还是每天下班的时候才交工作日报。
是的,我手里老的一代200就不能执行状态监控,只能监控扫描结束状态。
应该是新版本plc增加了更强的监控功能。