quote:以下是引用hsjbest在2012-10-12 14:50:49的发言:
设置成stop也连不上
我把图片2的地址改为3,就通讯上了,不关程序改回2,还可以通讯
但是我把程序关闭后,重新打开,还是通讯不上,必须每次打开都先改为3
这种现象很诡异啊


一般plc的默认地址是2,本地默认地址是0,你本地地址也是2,地址冲突,当然连接不上了,只要更改为别的不冲突的地址就ok了

程序重启如果上次更改的地址3没有保存的话启动还是本地2,所以还是连接不上。

至于连接上后再更改地址,没明白这一点,如果是在通讯状态下,这个地址是没法修改的,如果是不通讯的情况下,更改地址后再通讯的时候是以新地址来连接,如果地址冲突是没法连接上的。