回复:SINAMICS变频器的直流母线电压降到多少以下,才可以报F30003欠电压故障呢?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-18 12:49:59

11楼

利用公司现存的S120电机模块, 我们抽时间做了些母线欠电压实验。实验的结果大体如下:

1) AC-AC Power Module in Booksize 380...480 V 3AC, AC-AC Power Module in Chassis 380...480 V 3AC ------------------- F30003母线欠电压阈值 r296 = 330V
( 备注: 如果修改P210装置进线电压, 当P210大到一定数值时, 欠电压阈值会增大。)

2) DC-AC Single Motor Module in Booksize 510...720 V DC, DC-AC Single Motor Module in Chassis 510...720 V DC ----------------- F30003母线欠电压阈值 r296 = 380V
( 备注: 如果修改P210装置进线电压, 当P210大到一定数值时, 欠电压阈值会增大。)

3) DC-AC Single Motor Module in Chassis 675...1035 V DC -------------------- F30003母线欠电压阈值 r296 = 649V
( 备注: 如果修改P210装置进线电压, 当P210大到一定数值时, 欠电压阈值会增大。)

4) AC-AC Power Module in Booksize 220...240 V 1AC -------------------- F30003母线欠电压阈值 r296 = 150V
( 备注: 无论修改P210装置进线电压, 欠电压阈值都维持在150V 。)

5) 在当前r296数值的基础上, 参数P278可以将其值下调最多80V, 即: 新的r296 = 当前r296 - 80 (V)。通常, 不推荐修改参数P278, 维持默认值P278=0。

实验的结果, 请大家多给些意见吧 !