发布于 2012-10-18 12:49:59
11楼
利用公司现存的S120电机模块, 我们抽时间做了些母线欠电压实验。实验的结果大体如下:
1) AC-AC Power Module in Booksize 380...480 V 3AC, AC-AC Power Module in Chassis 380...480 V 3AC ------------------- F30003母线欠电压阈值 r296 = 330V
( 备注: 如果修改P210装置进线电压, 当P210大到一定数值时, 欠电压阈值会增大。)
2) DC-AC Single Motor Module in Booksize 510...720 V DC, DC-AC Single Motor Module in Chassis 510...720 V DC ----------------- F30003母线欠电压阈值 r296 = 380V
( 备注: 如果修改P210装置进线电压, 当P210大到一定数值时, 欠电压阈值会增大。)
3) DC-AC Single Motor Module in Chassis 675...1035 V DC -------------------- F30003母线欠电压阈值 r296 = 649V
( 备注: 如果修改P210装置进线电压, 当P210大到一定数值时, 欠电压阈值会增大。)
4) AC-AC Power Module in Booksize 220...240 V 1AC -------------------- F30003母线欠电压阈值 r296 = 150V
( 备注: 无论修改P210装置进线电压, 欠电压阈值都维持在150V 。)
5) 在当前r296数值的基础上, 参数P278可以将其值下调最多80V, 即: 新的r296 = 当前r296 - 80 (V)。通常, 不推荐修改参数P278, 维持默认值P278=0。
实验的结果, 请大家多给些意见吧 !