我公司一台M430变频器,就地控制使用的是控制箱柜门上的启停按钮,给定用的可调旋钮改变信号电压来调节频率,设置为P756=0,P757=2,P758=0,P759=10,P760=100,P761=2,但是奇怪的是,我用万用表的直流电压档测量1、3端子间的电压,同时旋动电阻旋钮,发现往左旋降低电压时频率升高,反之,频率降低,就是模拟量的电压低,转速高,电压高,转速低,百思不得其解,求大神指导。另外还有个问题,这个控制柜柜门上有个远方\就地的转换开关,在远方用DCS控制时,模拟量用的是4-20mA的信号,用的是模拟量通道2,设置以上各项参数的in001为P756=2,P757=4,P758=0,P759=20,P760=100,P761=1,但是远方启动后却不能用4-20mA的信号调节频率,用就地的旋钮能调节,我知道是P1000的设置问题,但是我想问的是远方\就地的模拟量调节如何用端子控制来切换?即远方控制只能用4-20mA的信号调节,就地控制只能用旋钮调节。