我就有遇到过这样的问题:用户用S7-200的EM223数字量扩展模块的时候,在指示灯亮的情况下输出点没有信号输出;可能的情况是:
①、接线是否正确;用户有在使用数字量扩展模块的时候,输入电压没有接上;但主机驱动数字量模块的时候,模块输出点的指示灯是亮的,但就是没有信号输出;用户认为是模块问题;
②、由于SIEMENS PLC的端子台可以拆除,用户在拆除之后在接上,由于没有插好导致没有输出信号;误认为是模块不行;
③、可能用户在输出端接有大电流的负载或是短路了,导致输出点在通断瞬间产生涌浪电流导致输出点永久性开路或短路;此时模块损坏,需返厂维修;