发布于 2012-10-18 17:36:35
8楼
quote:以下是引用Automann在2012-10-18 06:30:29的发言:quote:以下是引用tea365在2012-10-16 19:59:06的发言:quote:以下是引用KAPOK在2012-10-16 13:48:37的发言:
是否模块上亮过红黄灯呢?我怀疑是现场有短路或者过载导致电源进入了保护,然后短路或过流消失后重启就好了,如果是失地的话,重启也不该好使!除非你的失地是偶发性质的。
今天听维修人员说,PLC亮红灯会闪,是哪一个也说不上来?
维修人员在时又不会发生,大部份发生在下半夜,220V电源正常,诊断信息为电源故障。
下半夜是否电压过高导致保护动作?
这让我是想起来一件事,之前是从车间供电。前些天单独从中央变供电后就出现多次了,这个2天又平安无事,明天去查看一下记录。
学习再学习活到老学到老
http://lytea365.blog.163.com