不推荐调载波频率。电机响更多的原因是调试问题。速度变化过程太快,电流上升或下降太猛,导致电机有电磁噪声。电抗器响,那是制造工艺问题,说明电抗器线圈和磁铁之间气隙太大。在电流变化过程中导致电磁噪声很大。

把加减速的斜坡时间设得长一点,在电机转速变化的时候,尽可能平滑会缓解噪声。MM430?控制风机?泵?是否做过快速调试呢?电机的铭牌数据是否准确的输入呢?等等。

因为,西门子的MM4系列变频器,只要是调试正确,电机和变频器正确的做过辨识,运行起来根本不会有很大的噪声。这个已经被反复的实践证明了。除非现场还有别的原因。