回复:SINAMICS变频器的直流母线电压降到多少以下,才可以报F30003欠电压故障呢?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-18 19:59:58

12楼

我想问的是,参数r296的值,与P210是什么关系呢?也就是说,如果P210向下调节,r296是否也跟着下降呢?还是说r296与变频器的电压等级是对应,不管P210怎么设置?

我所关心这个,是想,如果我买了一个S120,不用在公共电网,而是用在非标的电压等级上,比如100V的行吗?
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。