发布于 2012-10-18 20:43:33
2楼
楼主:再检查一下DIP开关的设置,左面的DIP开关(DIP 1)=OFF,模拟量输入1为电压输入;右面的DIP开关(DIP2)=ON,模拟量输入2为电流;然后在P0757~P0760里面根据你的信号标定一下。
可以把DIN4定义为机旁/远程的选择开关输入点,选择开关切换到就地,DIN4为低电平;由模拟量1电位计来控制;选择开关切换到远程,DIN4为高电平,由模拟量2控制;部分参数可以参考一下试试看:
P0700=2 //定义由端子输入控制;
P0701=1 //定义DIN1(数字量输入1)为ON/OFF(启动/停止变频器);
P0704=99 //DIN4 (数字量输入4 ) BICO使能;
P0718=0 //定义由模拟量和数字量输入控制;
P0810=722.3 //将机旁/远程功能连接到DIN4数字量输入端子;
P1000=2 //定义模拟量控制
其它参数你自己再调试一下,摸索一下,应该差不多了。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”