发布于 2012-10-18 21:32:46
3楼
大神,P0700=2 //定义由端子输入控制;
P0701=1 //定义DIN1(数字量输入1)为ON/OFF(启动/停止变频器);
P0704=99 //DIN4 (数字量输入4 ) BICO使能;
以上部分我都懂,但是P0810=722.3 //将机旁/远程功能连接到DIN4数字量输入端子;这个有点不懂,我只知道722.3对应着DIN4 端子,但是怎么能知道是DIN4为低电平,由模拟量1电位计来控制;DIN4为高电平,由模拟量2控制的呢?难道不能DIN4为高电平,由模拟量1电位计来控制;DIN4为低电平,由模拟量2来控制吗?另外P1000=2 //定义模拟量控制,这个给定是由模拟量通道1给出,P1000=7,是由模拟量通道2给定,只定义P1000=2,可以吗?
再次请求大神指点,万分感谢。