2套独立的400PLC,供电电源独立,但是接地在一起,并且接地和MCC与电机同一接地(现场条件限制)。各有一个450-1模块,已经和编码器连好,并且读数正常。
前几天早上天突然2个450-1模块同时都收不到脉冲数了,下午某一时刻突然又可以读到脉冲数,并且数据正常。
昨天开始2个450-1都收不到脉冲数了,怀疑是干扰。将编码器拆下,直接接入450-1模板前连接器上模板也无反应。
编码器是24v,倍加福
目前状况是:模板给编码器供电DC24v正常,将编码器拆下,直接接入450-1模板前连接器上模板,旋动编码器模板无反应无指示。所有指示灯不亮,硬件监控fm450-1状态OK。
在硬件组态中选择24v Incremental方式点模块,也无任何反应(指示灯和STEP7监控)
和西门子400联络。所有建议的试验方法模块都无反应。希望有经验高手帮忙答疑解惑。谢谢啦