回复:SINAMICS变频器的直流母线电压降到多少以下,才可以报F30003欠电压故障呢?

jianghehupo

  • 帖子

    132
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2011-10-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-10-19 13:15:51

13楼

我们的配置是一个ac-dc + 多个dc-ac(多个cu320)

前见天出现的奇怪现象:任意一个逆变器运行,此逆变器就会报f30003故障,整流单元不报故障。
用万用表测量进线电压和直流母线电压都正常(逆变器不运行的时候测的)。
最后将整流单元分闸后再合闸就ok了。

怀疑是整流和逆变的直流母线欠电压阈值不一样,查了一下:
整流单元: P210 = 380 R296 = 330
电机模块: P210 = 600 R296 = 380

问题1:难道真是逆变的欠压阈值比整流的阈值高,造成逆变报故障而整流不报?
问题2:虽然重新合闸整流解决了问题,但问题的根本原因是什么?
能学多久,就能活多久。