回复:TIA里HMI程序怎么集成到STEP7程序中

wayne超

  • 帖子

    145
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-06-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-19 15:46:15

5楼

经过多次的验证发现在TIA移植旧版STEP7程序的时候一定要先在STEP7里对程序块进行“一致性校验”,不管程序原来有没有问题都要做一遍,经过“一致性校验”且没有故障警告的报告再通过TIA移植则不再会有什么问题了。
另外提醒一点,TIA的HW和STEP7是不一样的,所以在移植之前请更新TIA的HW至最新版本,这样才能保证识别移植过程中硬件组态