我想问的是,参数r296的值,与P210是什么关系呢?
--- 母线欠电压阈值参数r296的值,与装置进线电压参数P210,应该是有某种关系。期待着官方的说明 !

也就是说,如果P210向下调节,r296是否也跟着下降呢?
--- 实验做下来, 发现: P210向下调节,r296不会跟着下降。

还是说r296与变频器的电压等级是对应,不管P210怎么设置?
--- 母线欠电压阈值参数r296与变频器的电压等级是对应。P210往上调, 当超过某个数值时, 才会改变参数r296。