回复:请教:如何分析该段日志?

万泉河

  • 帖子

    10900
  • 精华

    132
  • 被关注

    1009

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-19 21:28:37

3楼

应该还是DP通讯故障问题导致丢站。
丢的次数多了,CPU就报错停掉了。
我以前遇到一次。后来将DP线重新整理、理顺,避开干扰之后,问题就解决了。
你现在需要核实一下DP网线敷设的所有沿途的情况。以及网线总长度。