回复:求助:PC与S7-200间的自由口通信

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    309

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-20 15:37:29

5楼

quote:以下是引用一丝一咸许华年在2012-07-12 00:42:01的发言:
首先谢谢翼飞凌给予的启发和帮助,问题解决了。在此反馈一下:
由于一直调试不成功,又返回来看书和手册,其中提到PC/PPI电缆的切换时间,也就是上面的
MOVB 5,SMB34,接收完成后要有一个大于等于电缆切换时间的延迟,
书上说电缆切换时间的典型值9600波特率时是2ms,19200波特率时是1ms,当时突然就怀疑
是不是这里有问题,于是把SMB34的值增加了一些,就一切正常了。可能是用的东西质量不是很好,
导致这种现象。
再一个需要注意的就是在串口调试软件中发送消息帧的组织形式:
起始字符 数据 校验码 结束字符
总之,细微之处还是得要多留点心。谢谢。

书中例程是5ms,我在19200波特率时设为1ms延迟,也能通信。我用的是PC/PPI电缆+232/USB转换器。
追求完美
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33288条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。