quote:以下是引用Automann在2012-10-20 04:36:10的发言:
Outgoing event是离开的事件,即故障消失。incoming event是进入的事件,即故障产生。
如果同时要求调用OB86是从站通信终端的问题。如果没有,应该是模块的问题。
可以在OB86中保存其临时变量,分析故障原因。或者在OB86调用SFC13读取诊断数据。


有要求调用OB86,站号不同。
谢谢,我看一下sfc13怎么用。