PCS7 V5.x版本升级还比较繁琐,大致需要注意事项主要包括软件和硬件两大类:
一、首先是硬件1。查看当前项目中所有模块的硬件版本(即firmware)在PCS7 V7.x版本中是否支持和兼容;
2。如果不兼容,可下载firmware后更新模块的硬件版本(更新方法参见相关文档)。
二、其次是软件1。需要PCS7 V7.x Toolset DVD安装光盘和版本对应的完整授权许可证(License Key)。
2。还需要Sybase7数据库软件,用于移植PCS7 V5.x至PCS7 V7.x版本。
3。安装完PC电脑的Windows系统后,再正确安装PCS7 V7.x系统和Sybase7数据库。
4。使用PCS7向导(Wizard)新建一个多用户项目,再将先前的项目插入至这个多用户项目中。
5。使用项目移植器(Project Migrator)工具,移植PCS7 V5.x项目为PCS7 V7.x版本。
6。检查移植后的项目层级(PH)兼容性,和重建ES站及组态。
7。转换CFC/SFC的charts后,复制PCS7 V5.x版本中的功能块至主数据库中。
8。用PCS7 V7.x版本替换主数据库中PCS7 V5.x版本的系统功能块(例如ALARM_8P、NOTIFY_8P等)。
9。编辑项目中Faceplates文本,及更新项目中的块类型(Block Types)。
10。编译CFC。
11。替换和更新原WinCC的项目图片(Picture)。
12。检查OS站的组态是否正确,然后编译OS。
13。最后再反复检查AS、ES和OS的设置并反复修改调整,直至满足完善。
三、也可以在本论坛”下载中心“下载和参考相关的技术文档,详细了解PCS7项目移植方法和步骤:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1966&loginID=&srno=&sendtime=