同意二楼的说法。
TD参数块,在组态时可以放在任何空闲的连续区域。最后要给这个区域的偏移量设置入口地址单元,默认为VW0。该单元指针指向参数块的起始地址,TD与PLC通讯会自动从VW0读取。因为VW0是以数据块方式随程序下载的,所以这个数据是否正确与系统块是否设置了断电保持没有任何关系。
能够影响VW0数据的唯有用户程序。请仔细检查跟VW0相关的所有位是否被重叠使用了,包括指针寻址使用的可能性。
如果不想使用VW0作为入口,可以设置任何一个空闲的字作为入口指针存储地址,比如VW1000。但是因为这个地址不是TD默认的指针地址,需要在首次运行时,通过TD面板的设置界面输入该地址,实现数据指针初始化。