S7---200PLC用Modbus通讯协议和ABB变频器通讯遇到怪问题

已锁定

sudy1971

  • 帖子

    81
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2008-10-11

普通 普通 如何晋级?

S7---200PLC用Modbus通讯协议和ABB变频器通讯遇到怪问题

3659

7

2012-10-21 12:59:01

通讯主站是S7--200PLC(226CN),从站是ABB变频器(510),站点号是4,通讯是RTU格式,9600、无校验,主站等待时间是1秒。三个从站,轮询正常,但是变频器只能得到第一次设定的数值,使用触摸屏更改数值后,变频器毫无反应,还是按照原来设定值运行。只有将变频器的站点从新设置才能得到新的数值。读取变频器的运行频率没有问题。(从新设置站点就是将变频器的5302更改为0,然后退出,再进入,将5302从新设为4#站)即使将变频器断电,再从新上电后,还是按照原来的频率运行,也不按照新的设定值运行。经过检查,触摸屏输入能够进入程序中,并且程序中的数值随设定的更改而变动,观察变频器中的5306也能看到好消息每隔3秒增加。由于手中只有一台变频器,只能将站点改变来实验,每个站情况都相同。
从新编写通讯程序还是这个现象,请各位高手解疑。
S7---200PLC用Modbus通讯协议和ABB变频器通讯遇到怪问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33274条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。