quote:以下是引用东北虎8在2012-10-21 09:57:00的发言:
唉我的站也出问题了,再查原因中,也是报的
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2041
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
CPU停机了没有,程序内有没有OB86组织块,如果没有下载OB86,CPU就自动停机了,可以不需要在OB86内编程下载到PLC后,就不会让CPU停机了。
程下载就可以使用了。
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件