根据系统手册,我做了如下实验
测试一:1、断电前设置了M、V、T、C断电保持,设置了PLC实时时钟
2、断电后再上电监控M、V、T、C断电保持数据存在,非保持数据丢失,PLC实时时钟存在;重新设置M、V、T、C非断电保持区数据,PLC断电。
3、拆开PLC,未放电前测量超级电容电压为 3.25V;短接电阻对超级电容放电,放电后测量电容电压为0.04V,组装PLC;上电监控M、V、T、C断电保持数据存在,非保持数据丢失,PLC实时时钟丢失。
测试二:1、断电前设置了M、V、T、C断电保持,设置了PLC实时时钟
2、断电后再上电监控M、V、T、C断电保持数据存在,非保持数据丢失,PLC实时时钟存在;重新设置M、V、T、C非断电保持区数据,PLC断电。
3、拆开PLC,未放电前测量超级电容电压为 3.25V;短接电阻对超级电容放电,放电后测量电容电压为1.00V左右,组装PLC;上电监控M、V、T、C断电保持数据存在,非保持数据丢失,PLC实时时钟丢失。
说明S7-200 SMART是可以做到数据永久保持的。