捉住了干扰RS232串口通讯的幽灵【案例共享】

已锁定

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

捉住了干扰RS232串口通讯的幽灵【案例共享】

13045

38

2012-10-23 09:50:48

star
前两天我们一个几年前完成的项目,因为工艺上要求增加几个报警变量,到现场更改PLC和触摸屏程序。
报警信号是灯光、蜂鸣器相结合,蜂鸣器在消音按钮按过之后关闭,保留闪烁的指示灯继续进行故障提示。

触摸屏程序,通过一个USB转RS232下载。每次下载约3~5分钟。
开始下载很正常,后来总是莫名其妙地中止,报告端口错误(就是USB转232口错误)。害的我多次插拔USB转换器。试了很多遍,在下载的几分钟内,通讯故障出现的很随机,没有任何规律。
因为我知道,USB转232比较脆弱,常被其他信号影响而罢工。就把笔记本电脑AC电源拔掉,仅使用电池供电,还是被干扰。

突然,明暗交变的信号灯让我警惕起来:下载不成功现象出现在我们试验了报警之后,难道是PLC的数字输出信号影响了通讯转换器?!

把S7-224的运行开关拨至STOP状态,顺利完成了下载操作。
这个幽灵一样的干扰信号,却耽误了我们约2个小时。

触摸屏装在柜门上,报警指示灯也装在柜门上。
干扰是空间电磁波或者叠加在触摸屏电源线上,通过232接口反馈到用电池供电的笔记本电脑上。
【元凶找到之后,深深自责一把,常以老侦探自居的我,居然也花了2个小时才破案。惭愧!】