在硬件组态时双击机架中的CPU,打开CPU的属性对话框。可以用“周期/时钟存储器”选项卡中的选择框设置I/O访问错误时调用OB85的方式(见下图)。

S7-300 CPU默认的选项是“无OB85调用”,在发生I/O访问错误时不调用OB85,也不会在诊断缓冲区中生成条目。如果S7-300采用默认的设置,不用生成和下载OB85。
S7-400 CPU默认的选项是“每单个访问时”,在满足条件时,每个扫描循环周期都要调用一次OB85和在诊断缓冲区生成一个条目,这样会增加扫描周期,诊断缓冲区也被调用OB85的事件充满。建议S7-400 CPU选用“仅用于进入和离开的错误”,该选项只是在错误刚发生和刚消失时分别调用一次OB85。