回复:关于用FC80实现计时暂停 和继续计时功能的问题

Alan.lan

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-08-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-23 11:17:29

4楼

硬件组态中CPU属性"Cycle/Clock Memory"中"Clock Memory"设定的Memory Byte,可以看下帮助,每一位都有固定频率在"Propreties"窗口中点击"Cycle/Clock Memory"(循环/时钟存储器)选项卡,可以设置"Scan cycle monitoring time"(以ms为单位的扫描循环监视时间),默认值为150ms.如果实际的循环扫描时间超过设定值.CPU将进入STOP模式."Scan cycle Load from Communication "用来限制通信处理占扫描周期的百分比,默认值为20%
时钟脉冲是一些可供用户程序使用的占空比为1:1的方波信号,一个字节的时钟存储器的每一位对应的一个脉冲如下:


字节位 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
频率(Hz) 0.5 0.62 1 1.25 2 2.5 5 10
周期(秒) 2 1.6 1 0.8 0.5 0.4 0.2 0.1
如果要使用时钟脉冲,首先要选中"Clock Memory'(时钟存储器)选项,然后设置时钟存储器(M)的字节地址.假设设置的地址为100(即MB100),有上表可知,M100.7周期为2s,如果用M100.7的常开的触点来控制Q0.0的线圈,Q0.0将以2s的周期闪烁(亮1s,熄灭1s).
"OB85-Call up at I/O access error"用来预设置CPU对系统修改过程映像时发生的I/O访问错误的响应.如果希望在出现错误时调用OB85,建议选择"Only for incoming and out going error"(仅在错误产生和消失),相对于"On each individual access"(每次单独的访问),不会增加扫描循环时间.

选用上面的脉冲信号加计数器 应该可以一楼提供的建议 我去试试