发布于 2012-10-23 15:14:58
9楼
在帮助文件里查找OB122的描述为,只要在访问模块上的数据时出错,CPU的操作系统即调用OB122。例如,如果在访问I/O模块上的数据时,CPU检测到读取错误,操作系统将调用OB122。最常表现为硬件组态里模块的地址与程序中使用的地址不一致导致报错。
报错时如果没下载OB122则PLC会报错并停机,如果下载空OB122,则PLC只报(SF)错但不停机,如果下载OB122,并在OB122里通过了OB122的临时变量读出错误代码的话,则PLC不停机也不报(SF)错,刚在PLCSIM 里测试过。但我想,在项目调试的时期,在OB122里不写程序,只下载空OB122即可,当PLC报错时肯定会通过硬件诊断里的模块信息查找错误的,里面描述的比较清晰了。
学无止境