又一个信号干扰的事发生了!

1365

4

2012-10-23 21:35:37

近期的一个项目中,电柜里安装了15路PT100温度变送器4路压力,温度线全部采用三芯屏蔽电缆,接地可靠(信号PE独立接地),1个变频器,CPU226、模拟量模块5只。
在实际调试中发现只要变频器运行,有两路温度模拟里上下波动很大,关闭变频器后温度曲线很自然,心里想,干扰的源头只能是变频器了,没有办法,经多位专家的一致认为,只能将亲爱的变频器移出电柜(原本考虑在实际中能直观的看到变频器输出频率),安装到风机现场的架子上后,效果十分明显,温度曲线很自然的在走属于它的独享之路。
总结:
1、论坛里关于信号干扰的帖子也很多,大家是否都在犯同样的错,就是将变频器安装在含有模拟量出入的电柜里。(最省事的办法就直接安装到负载现场,不必再犯重复的错误。)
2、在使用变频器时,要充分按照变频器使用原则,则在变频器的输入与输出端加上滤波器,防止其产生的高频电磁波叠加在模拟量通道上。
3、测量线要全部采用屏蔽电缆,屏蔽再好两端接地,不要与变频器的接地线混合在一起。
切记!!!