quote:以下是引用流浮在2012-04-20 10:51:35的发言:quote:以下是引用Robert 211在2012-04-20 10:36:28的发言:
讲得很精彩! -- "速度环饱和的好处是硬轴连接断裂或断带时速度调节器能马上退饱和,不至于飞车。"
"我在钢厂回转窑也试过这种方案,经现场Trace曲线监控,100%从电机曲线有波动,最大40rmp,长期运行对负载不利,后来逐渐减小,改为70%,发现曲线很平滑。这只是我的经验而已,如果大家遇到类似的情况不防也试试。"
请问:
1) 电机之间的实际电流不平衡度大约是多少?
2) 回转窑是由两台电机从两侧来驱动吗?
学习中啊!
1.回转窑重量最大2千吨,用355KW2台电机来驱动,位于回转窑两侧,客户不允许有抖动现象,我也是出此下策啊。
2.电机之间的实际电流不平衡度,由于主从不能同时监控,没太关注这个数据。