414H系统其中一个331-7kf02 的模块信号检测不正常;求教

已锁定

toney_luan

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-10-24

普通 普通 如何晋级?

414H系统其中一个331-7kf02 的模块信号检测不正常;求教

1304

2

2012-10-24 05:40:58

实际情况如下,一个414H + 153-2的冗余系统中,其中一个AI模块在PLC端进入模块的端子上测量电流时约有12mA的正常电流,但是实际从变量监测和硬件检测来看的话 该AI模块未检测到电流,显示 w#8000
然后如果我将硬件组态下载一次则PLC又能检测到该模块下变量的电流数值。

另外还有一个问题,我用SCL做了一个FB的程序块
程序块调用是有 input变量4-5个output大约4-5个,其中input有如下两个变量 PH_SET和 PH_MIN两个变量,在程序中并未有对这两个变量赋值的地方,在OB1中调用该程序块,然后直接对该程序块对应的db块进行检测,并对PH_SET设定,每次对PH_SET在检测时赋值时,PH_MIN会跟着一起变化,数值和PH_SET相同。想问一下各位可能是什么原因。查过该段程序有可能有除0错。但是加了代码消除除0错之后还是一样。