回复:CP341做从站modbus RTU与DCS通讯,给DCS的modbus地址怎么确定

万泉河

  • 帖子

    10904
  • 精华

    132
  • 被关注

    1012

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-24 07:27:16

10楼

也不能全怪楼主。
我倒是对MODBUS协议很熟悉了,但怎么直接书面描述交给DCS方,你怎么描述他们都会有人有误解。
主要源于MODBUS协议本身就很乱。

我们的通讯通常使用FC03,06,16来通过寄存器区通讯,但在MODICON PLC 里面地址定义为
40001
40002
40003
......
而同时这里面还有个偏移量的问题,比如,40001的偏移量是0。

那么我们在给出这个通讯点表的时候,用啥做地址标识,还真是个大问题。貌似你怎么说,都有人误解。

我这几天调试的项目,给出的40001的地址,对方的工程师,一上来给把偏移量搞成了40001。呵呵