8楼

谢谢大家了
问题已经解决了
果然是接地问题。
我当时没注意,后来用万用表测CPU24V端子M1对地居然有23V,估计是某处地方P1与地短路了。后来将PLC底板改为扎带固定,并将DP头屏蔽层用胶带隔离,设备就可以勉强使用。
第二天白天仔细检查发现果然是设备储液箱杆式液位计出现问题。我们正准备对其进行更换。