发布于 2012-10-24 21:01:47
14楼
今天正好在用PLCSIM模拟这几个组织块的调用。平台配置是这样的:
CPU:IM151-7 DP CPU+DP主站模块,站号:2。(OB85设置为“仅用于进入和离开的错误”。)
从站1:IM151-1 ST,8个数字模块,1个 2AI I 2WIRE ST模块。站号:3
从站2:IM151-1 ST,6个数字模块,1个 2AI I 2WIRE ST模块。站号:4
下面是操作步骤
1.触发错误:3号站故障。观察OB85被调用了8次;然后将3号站恢复,变量没有增加,依然是8。
2.接着再触发错误:4号站故障。观察OB85的调用次数变成了14;然后将4号站恢复,变量没有增加,依然是14。
对这个OB85的调用次数不解,哪位大侠解释下?
与时俱进