发布于 2012-10-24 23:06:47
16楼
看了下CPU消息,在诊断缓冲区是每个数字模块都产生了一个事件。
复制二个贴上来:
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 39B4
更新过程映像输出时出现 I/O 访问错误进入的
P 区域,字节访问, 访问地址: 7
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):0007
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:57:45.366 2012-10-24
(编码: 16# 39B4 1A55 1050 0007 0000 0007)
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 39B4
更新过程映像输出时出现 I/O 访问错误进入的
P 区域,字节访问, 访问地址: 6
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):0006
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
22:57:45.366 2012-10-24
(编码: 16# 39B4 1A55 1050 0006 0000 0006)
上面的访问地址:6(或7),是硬件组态中数字模块的I/O字节地址,其它模块类推。