回复:电机动力电缆的三相四线和三相五线零线和地线的标准是什么

和风@细雨

  • 帖子

    159
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:新手

注册时间:2012-04-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-25 10:43:10

8楼

保护导线的截面积计算
需承受0.2-5秒电流热应力的保护导体截面积的计算方法
SP--截面积,mm2
I-在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电气的故障电流值(方均根植),A
t--保护电器的分断时间
保护导体或电缆外套的绝缘
PVC XLPE EPR 裸导体 丁烯橡胶
最终温度 1600C 2500C 2200C
系数K
铜 143 176 166
铝 95 116 110
钢 52 64 60