回复:STEP7编程中对待模拟量的滤波使用

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-25 15:26:15

1楼

如果你确认是干扰信号造成了模拟量跳变,推荐使用“中值滤波”。
也有可能是流量计本身信号在快速波动,中值滤波就不太合适,而应该采用算术平均值的滤波方式。
或者两者结合,先用中值滤波消除毛刺,然后在进行算术平均,减缓数值波动。

有些信号自身波动就很大:
例如风管内风压、震动、噪声、照度、明渠流速等等。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!