quote:以下是引用zgh2292006在2012-10-24 13:44:49的发言:
西门子规定0-50Hz对应0-4000H(16进制),对应10进制的0-16384。P443一般设置成K3002。20Hz是50Hz的40%,16384*40%=6553.6。

3Q,非常谢谢,找了好久都没有相关信息