回复:请教两台热水循环泵的控制

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-10-25 17:10:07

5楼

您这种同一套循环泵,夏季冷水循环、冬季热水循环的系统,由于“供水”温度一般是恒定的(由制热、制冷设备控制),建议采用回水温度闭环控制的方案:
方案1:采用回水温度闭环PI控制,压力不参与控制,可以是超压保护。
方案2:同样采用回水温度闭环控制(不是PI或PID闭环)。简单的说:回水温度达到上限或下限时,断续 调整变频器输出频率,上下限之间时变频器输出频率保持不变。即:达到上限或下限的信号合并后控制异步脉冲,异步脉冲的输出经逻辑解码后再送至2个Q点,控制变频器的输出频率(采用变频器的端子调速、电动电位计 功能)。
方案2的优点:基本可以避免过度超调,可防止控制系统发生震荡。(由于中央空调循环水系统的管路较长,循环水完成一个循环需要的时间较长,可能达数分钟或更长,另外还有系统及温度传感器的热惰性。所以,采用PI或PID闭环系统时,系统进入稳定状态的时间非常长,而且极易引起因超调而发生震荡。因此,我曾经多次采用这种“上下限”式的闭环控制,效果非常好。温度的采样、控制设定的分辨率应不低于0.1度,可实现回水温度的上下限温差控制在1度左右。)
变频器必须设置下限输出频率!!!一般约25~35Hz或以上。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才